ага, т.е. купить Смарт, и вмонтировать его в стену ниже щитка
а всякие APC шные штуки с розетками, на пилот похожие токо полукруглые - дают защиту, туды ее в качель?
Насколько я помню их внутренности, ничего там особенного нет, разве что умеют лампочку зажигать, если защитной земли нет...
правильно ли я понял, что труды в ванной - заземлены просто? Т.е. с розеток, с труб и т.п. земля собирается и идет на отдельную земляную шину в доме?
Кстати, вопрос, надо ли пока сейчас ремонт, подключить к желто-зеленому проводу трубы в комнатах (так как это сделано с трубами в ванной) (теоретически можно схватиться за баратею и в розетку сунуть палец) или, УЗО сработает в любом случае, если сунуть в розетку палец и схватиться одновременно за трубу?
Да, правильно, в шину и потом в землю.
Нет, думаю отопление землить не нужно - они централизованно заземлены. А трубы в сантехкабине заземляют индивидуально скорее всего потому, что предполагают вероятность замены части стояков в квартирах на пластик, т.е. разрыв земли...
Valoryn - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СОЕДИНЯТЬ ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ (желто-зеленый провод в щитке) С СИСТЕМОЙ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННОЙ И ТРУБАХ ОТОПЛЕНИЯ. Это совершенно разные контуры с разными назначениями! Объясню на пальцах - ты кинул защитное зануление на свою шину системы выравнивания потенциалов в ванной. Снизу моется сосед в ванной и у него открутился болт или окислился провод в этой системе на участке он-подвал. Или какому-то мутаку на 3 этажа ниже не понравилась эта шина в туталете - он её болгаркой и перепилил. У тебя к примеру идет ремонт, временно убрали узо, холодильник для гастарбайтеров с помойки - и в нем пробивает фазу на корпус. У соседа в ванной фаза - сосед тянется за полотенцем к стиральной машинке, дотрагивается до заземленного корпуса машинки. Результат - в ванной труп (несмотря на то, что квартра соседа обвешана узо по самое нехочу), ты в очень щепетильном положении, то что виновник этого ты - выясняется за 5 минут. Несмотря на все эти но - ситуация вполне реальная, в жизни бывают совпадения и почище этого.
Рекомендую тебе поменьше слушать Дмитрия Блинова, он даже не знает толком, как работает УЗО. Почитай азы на ivd.ru про электрику или в конференции на мастерсити, или найми профессионалов.
Для Дмитрия Блинова - для работы УЗО защитное заземление не нужно в принципе!!! УЗО улавливает разницу токов, втекающего и вытекающего. Для того, чтобы оно сработало - нет необходимости держаться одной рукой за батарею! Наше тело, грубо говоря и так "возьмет" необходимый ток и создаст необходимый дисбаланс. Защитное зануление нужно лишь, чтобы спасти жизнь в те мгновения, которые пройдут до срабатывания УЗО - сейчас просто некогда объяснять.
Valoryn - я с 1 по 6 января свободен, если хочешь зайду в гости, подскажу по электрике, что как и почему так и не иначе лучше делать. Пиши в личку.
Я впрочем и не собирался ничего переподключать, ну их, эти проводки. Все надо проектировать/сертифицировать, понятно, поэтому переношу банальные розетки метр вниз, выключатели, ящичек вот с автоматами заменю на более качественный, т.е сделаю то, что можно, и ничего лишнего, что сертифицировать надо.
УЗО и автоматы некачественные. Автомат на ванную сегодня не включился, пришлось перещелкунить. Если натать Т на УЗО, то напряжение отрубает, а рычаг вниз - ни гыгы. Под замену!
Valoryn - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СОЕДИНЯТЬ ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ (желто-зеленый провод в щитке) С СИСТЕМОЙ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННОЙ И ТРУБАХ ОТОПЛЕНИЯ. Это совершенно разные контуры с разными назначениями!
У, как все запущено...
Есть такой документ, называется ПУЭ- Правила Устройства Электроустановок. Читайте, там есть все ответы.
Читать можно здесь http://www.ruscable.ru/info/pue/
Высказывание противоречит ПУЭ 1.7.82. Там же приведена схема системы уравнивания потенциалов в здании.
Oxidant , цитата:
Объясню на пальцах - ты кинул защитное зануление на свою шину системы выравнивания потенциалов в ванной. Снизу моется сосед в ванной и у него открутился болт....
Не нужно на пальцах, хватит уже пальцев - есть руководящий документ, им и руководствуйтесь.
Oxidant , цитата:
Рекомендую тебе поменьше слушать Дмитрия Блинова, он даже не знает толком, как работает УЗО. Почитай азы на ivd.ru про электрику или в конференции на мастерсити, или найми профессионалов.
Очень правильная рекомендация "поменьше слушать", поддерживаю полностью. Мы уже люди взрослые, читать умеем. А что читать нам известно - документацию, в соответствии с которой выполняются все проекты в области электричества.
Вот только не могу согласиться с советом читать idv.ru или мастерсити - а вдруг там тоже окажется Дмитрий Блинов и, к несчастью, не окажется рядом Oxidant?!
Oxidant , цитата:
Для Дмитрия Блинова - для работы УЗО защитное заземление не нужно в принципе!!! УЗО улавливает разницу токов, втекающего и вытекающего. Для того, чтобы оно сработало - нет необходимости держаться одной рукой за батарею! Наше тело, грубо говоря и так "возьмет" необходимый ток и создаст необходимый дисбаланс. Защитное зануление нужно лишь, чтобы спасти жизнь в те мгновения, которые пройдут до срабатывания УЗО - сейчас просто некогда объяснять.
Ну конечно, для работы УЗО защитное заземление не нужно в принципе. Работает себе и работает, строго в соответствии с законом Кирхгофа. Напомнить или сами почитаете?
А вот чтобы сработала защита нужна утечка тока по одной из шин куда-то в другое место... в соответствии с законом Ома. Напоминать не нужно?
Видимо все таки нужно, т.к. высказывание, что тело и так "возьмет" необходимый ток - это двойка по ТОЭ.
Вас наверное удивит тот факт, что если Вы, будучи хорошо изолированы от земли, возьметесь голой рукой за фазу (L), то... ничего не произойдет.
А если еще второй рукой за ноль (N), то может и убить, но УЗО не сработает, так как Вы в этот момент ничем не отличаетесь от лампочки с точки зрения законов электричества.
Но прошу Вас, не делайте этого никогда.
И еще об одном попрошу, не трудитесь искать время, что бы что-то мне объяснять. Используйте это время для чтения справочной и теоретической литературы - не повредит.
И всем читателям: Обратите внимание, что я никого не призывал что-то куда-то подключать, что-то отключать.
Каждый сам себе злобный буратино :: - ищите ответы на вопросы в официальной литературе и делайте выводы.
А если будут ко мне вопросы - милости прошу :::-D
Ну все! Я думаю Valoryn-а окончательно запугали и он ничего трогать не будет, даже в резиновых калошах. Объясните мне пожалуйста, если это конечно распространенное явление, а не особенность моего санузла, - с потолка (там где стояки за туалетом) свисает многожильный сине-красный кабель. Что это? Не скрою - так и хочется обрезать.
А еще на водяных счетчиках висят проводочки. Их что запитывать надо?
Ну все! Я думаю Valoryn-а окончательно запугали и он ничего трогать не будет, даже в резиновых калошах. Объясните мне пожалуйста, если это конечно распространенное явление, а не особенность моего санузла, - с потолка (там где стояки за туалетом) свисает многожильный сине-красный кабель. Что это? Не скрою - так и хочется обрезать.
А еще на водяных счетчиках висят проводочки. Их что запитывать надо?
обрезать - успеете.
я думаю, что для счетчиков и висят, но запитывать - точно не вам ( вы знаете точнок какой провод к чему? )
Ну все! Я думаю Valoryn-а окончательно запугали и он ничего трогать не будет, даже в резиновых калошах. Объясните мне пожалуйста, если это конечно распространенное явление, а не особенность моего санузла, - с потолка (там где стояки за туалетом) свисает многожильный сине-красный кабель. Что это? Не скрою - так и хочется обрезать.
А еще на водяных счетчиках висят проводочки. Их что запитывать надо?
Аааа! Ни в коем случае ничего не подключать, и все провода немедленно обрезать :::-D
А если серьезно, то висят провода к которым в последствии будут подключены счетчики, если будет на то Ваше желание. А не будет - так и будут висеть до поры, пока счетчики не станут обязаловкой.
У, как все запущено...
Есть такой документ, называется ПУЭ- Правила Устройства Электроустановок. Читайте, там есть все ответы.
Читать можно здесь http://www.ruscable.ru/info/pue/
Ууу, действительно, почитал. В который раз.
Цитата:
Высказывание противоречит ПУЭ 1.7.82. Там же приведена схема системы уравнивания потенциалов в здании.
- да ну? Читайте тогда уж до конца, а не только первый пункт.
Цитата:
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
В жилых зданиях система выравнивания потенциалов соединяется с защитным нулем только в одной точке - на вводе в здание в подвале или в электрощитовой. Соеденив её ещё раз в своей квартире вы получите петлю заземления. Последствия я уже объяснил.
Oxidant , цитата:
Для Дмитрия Блинова - для работы УЗО защитное заземление не нужно в принципе!!! УЗО улавливает разницу токов, втекающего и вытекающего. Для того, чтобы оно сработало - нет необходимости держаться одной рукой за батарею! Наше тело, грубо говоря и так "возьмет" необходимый ток и создаст необходимый дисбаланс. Защитное зануление нужно лишь, чтобы спасти жизнь в те мгновения, которые пройдут до срабатывания УЗО - сейчас просто некогда объяснять.
Цитата:
Ну конечно, для работы УЗО защитное заземление не нужно в принципе. Работает себе и работает, строго в соответствии с законом Кирхгофа. Напомнить или сами почитаете?
- Вам какой из законов Кирхгофа напомнить? Один Вы помните, а второй? Вот не поверите, так себе работает и работает, даже без защитного нуля. В незаземленной стиральной машинке фазу на корпус пробило, а оно работает и работает. На корпусе фаза, а оно работает себе без проблем. Тут Вы подошли, дотронулись, ток утечки через Вас на землю пошел - оно и отключилось. Долбануло, но сработало и жизнь спасло. А вот защитный ноль в этом случае просто вызвал бы срабатывание УЗО в момент пробоя на корпус.
Цитата:
А вот чтобы сработала защита нужна утечка тока по одной из шин куда-то в другое место... в соответствии с законом Ома. Напоминать не нужно?
Видимо все таки нужно, т.к. высказывание, что тело и так "возьмет" необходимый ток - это двойка по ТОЭ.
Вас наверное удивит тот факт, что если Вы, будучи хорошо изолированы от земли, возьметесь голой рукой за фазу (L), то... ничего не произойдет.
А если еще второй рукой за ноль (N), то может и убить, но УЗО не сработает, так как Вы в этот момент ничем не отличаетесь от лампочки с точки зрения законов электричества.
Но прошу Вас, не делайте этого никогда.
- ключевое слово "хорошо изолированы от земли" - такого не бывает в реальности. Всегда будет утечка тока через тело человека на землю.
Цитата:
И еще об одном попрошу, не трудитесь искать время, что бы что-то мне объяснять. Используйте это время для чтения справочной и теоретической литературы - не повредит.
- Дмитрий, ответьте честно, у Вас какое образование?
Давайте я разок отвечу, а то все-таки общественность тоже читает.
Похоже, что мы не спорим ибо спорить не о чем, за исключением одного вопроса. О нем чуть ниже. Посему предлагаю закрыть эту тему и пусть каждый сам решает что ему делать.
Oxidant , цитата:
Дмитрий Блинов , цитата:
У, как все запущено...
Есть такой документ, называется ПУЭ- Правила Устройства Электроустановок. Читайте, там есть все ответы.
Читать можно здесь http://www.ruscable.ru/info/pue/
Ууу, действительно, почитал. В который раз.
Цитата:
Высказывание противоречит ПУЭ 1.7.82. Там же приведена схема системы уравнивания потенциалов в здании.
- да ну? Читайте тогда уж до конца, а не только первый пункт.
Цитата:
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Ну конечно, читал все.
Ключевая фраза: Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Читаем дальше:
Цитата:
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Только очень внимательно.
Итак, дополнительная система для ванной обязательна, к ней должны быть подключены бла-бла-бла и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток), а нулевые защитные контакты розеток в наших квартирах подключены к квартирному щитку - шина PE. Следовательно доп. система в ванной уже подключена к щитку желто-зеленым проводом.
А Вы пишите "ни в коем случае..." Нехорошо...
В ПУЭ совершенно явно пишется "нельзя" если нельзя. А если пишется "рекомендуется", то странно выглядит Ваше толкование "нельзя"...
А последняя фраза о системе местного уравнивания потенциалов относится уже к другому случаю т.к. у нас железо в ванной подключено к общей системе.
Ну а все остальное, что вы написали, это ровно тоже, что и я писал. Только другими словами.
Цитата:
Дмитрий, ответьте честно, у Вас какое образование?
Высшее техническое, а Вам зачем?
И еще раз, предлагаю прекратить этот диспут. Если Вам есть что сказать мне лично - прошу в личную почту.
Дискутировать желания нет - просто хочу объяснить как это выполнено в наших домах серии П44Т.
Цитата:
Следовательно доп. система в ванной уже подключена к щитку желто-зеленым проводом.
- ну да, та одна розетка, что торчит в ванной подключена своей "землей" к защитному нулю в щитке, то есть к доп. системе уравнивания потенциалов,выполненной повторно на уровне квартиры. О том насколько это правильно - напишу ниже.
А вот та система, о которой говорю я, не подключена к щитку желто-зеленым проводом. Ванна, металлические части труб и что-то еще подключены желто-зелеными проводами на клемму в сантех-шкафу в туалете. И общий кабель уходит вниз и в щиток не приходит. Я проверял и сопротивление между этой точкой заземления и защитным нулем в щитке и есть приличная разность потенциалов между этой клеммой системы выравнивания потенциалов и защитным нулем в шкафу. И вручную пытался я найти этот провод, приходящий в щиток - нет его. Если бы эта система была соединена в шкафу на вводе в квартиру - этого не было бы. То есть это общая система уравнивания потенциалов, где защитные нули объединяются только на вводе
"Дополнительные системы уравнивания потенциалов" - это опять же, на пальцах (знаю, что Вы их не любите ) - земли (защитные нули) всех розеток в квартире.
Цитата:
Только очень внимательно.
Итак, дополнительная система для ванной обязательна, к ней должны быть подключены бла-бла-бла и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток), а нулевые защитные контакты розеток в наших квартирах подключены к квартирному щитку - шина PE. Следовательно доп. система в ванной уже подключена к щитку желто-зеленым проводом.
- Да, все верно, кроме вывода. Вы забыли про условие:
Цитата:
Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
- в переводе на русский: если нет в ванной стиральной машины, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к PE в щитке.
Как только в ванной появляется стиральная машина - то систему уравнивания потенциалов НЕ следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Хм, вот только куда её теперь подключать - непонятно. :::grin:
В итоге, все-таки в ванной стоит общая система выравнивания потенциалов, к которой подключены трубы, ванна и что-то ещё, могу вечером проверить - сейчас уже не помню. Эта ситема заземляется только один раз - на вводе в здание, а не на вводе в квартиру.
А раз это так - то на уровне квартиры нельзя соединять защитные нули дополнительной системы уравнивания потенциалов с защитным нулем общей системы выравнивания потенциалов. Опят-же основы ТОЭ, землю всегда следует разводить звездой и избегать петель заземления. Хоть об этом в ПУЭ прямо не сказано - это указывается чуть ли не в каждом пункте.
обрезать - успеете.
я думаю, что для счетчиков и висят, но запитывать - точно не вам ( вы знаете точнок какой провод к чему? )
Так у Вас тоже висит такой провод с потолка?
Резать конечно не спешу. Меня другой вопрос волнует. Хочу водогрейку там повесить, а тут уже проводок имеется. Интересно откуда он приходит. А то отдельный проводок туда тащить накладно.
по моему там сечения мало, и идет он в щиток.
если у вас 2-ха распашенка или 3-ха, то над ванной очень много пустого места - там и провода есть кстати на свет кухни и т.п. - чуть стукнуть молотком - и куча места провода спрятать
Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
- в переводе на русский: если нет в ванной стиральной машины, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к PE в щитке.
Совершенно верно, стиральной машины в ванной нет (при покупке пустой квартиры), следовательно ванная подключена (или должна быть подключена) к РЕ в квартирном щитке.
Цитата:
Как только в ванной появляется стиральная машина - то систему уравнивания потенциалов НЕ следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Хм, вот только куда её теперь подключать - непонятно. :::grin:
Да не нужно ничего менять. Оставьте все как есть. А если, в вашей конкретной квартире, нет соединения ванной и РЕ, то можете восстановить его. И не включать стиральную машину в целях соблюдения ПУЭ.
Странно предположить что жилец должен заниматься переключением земляных проводов при подключении/отключении стиральной машины...
Итого вывод: Прогнозы о появлении горы трупов несчастных соседей при подключении одного зеленого проводка к другому неверны.
ЗЫ из личной практики: чем больше "земли" и чем она качественнее, тем лучше. И не имеет значения звезды это или кольца. Все это исключительно для уменьшения вероятности ошибок неграмотных электриков (если звезда, то один оборванный провод отключит один защищаемый участок. Если запутанная система колец и звезд, то один оборванный провод может отключить от защиты много всего)
Подскажите что это может быть: при включенном эл обогревателе включаем эл чайник и вышибает устройство защитного отключения, это штуковина с кнопкой тест. На ней еще написано г.Чебоксары ЗАО ТЕСС Инжиниринг ВКЗ 22-40С.131.
1. Может быть и электрочайник и электрообогреватель находятся на одной группе..( по сколько кВт у вас приборчики...)
2. в электрочайнике может быть фаза пробивает где-то.. а приборчик этот.. как раз рассчитан на токи утечки.. 30 мА.. вот и отключает..
а вы попробуйте включить только электрочайник, если не отключится то 2-ой пункт отпадает..
вроде так... :: если не ошибаюсь :idea:
хотя.. скорее всего второе.. так как у вас УЗО ( устройство защитного отключения) ваш ВКЗ на 40 А.. его проблематично двумя приборами перегрузить
Чайник отдельно работает нормально, только вместе с обогревателем вырубает.
И еще при включенном обогревателе включаем болгарку - результат тот же, хотя обогреватель на кухне, а болгарка в дальней комнате. Кватрира 3-ка, проводку не переделывал.
Может звать электрика из деза или печку выкинуть. Но на старой кврартире такого никогда не было.