тестер показывает, что напряжение в розетке, выведенной от лампы, есть.
Так не бывает. Если лампочка от розетки не горит - значит, напряжения 220В нет, есть "нечто" на нуле.
1. Все ли в порядке на выходе автоматов?
2. Если все в порядке - скорее всего, отвалился провод где-нибудь в спаечной коробке. Соответственно, криворукий электрик сделал ее реальное не "спаечной", а "скруточной". А вот искать эту коробку - история интересная. Нужно знать схему прокладки проводов и/или иметь искатель проводки.
ИМХО, я бы попытался хотя бы диагностировать самому, и уже потом нанимать электриков для исправления (если нет возможности самому и исправить)
З.Ы. Квартира с "муниципальным ремонтом"?
__________________________________ Делай, что дОлжно, и пусть будет, что будет.
Ничего не вышло, хотя тестер показывает, что напряжение в розетке, выведенной от лампы, есть.
Не совсем понятно. Лампа горит, от нее по двум (ее 0 и ее Ф) проводам запитал розетку и она не работает - так не бывает, если только провод взял плохой.
Если провод от лампы вел один фазный а 0 брал от розетки, то здесь возможна такая хитрость - при обрыве рабочего нуля он начинает светить как фазный. Тогда возможно проблема в нем - не горят одновременно разные потребители, которые, как правило разводят на разные автоматы.
Ноль по квартире бросается общий, на выключатели он не приходит - заводится сразу в светильники. В розетки 0 заходит.
Как бы то ни было, SweN дело говорит - ищи распаячные коробки, вскрывай, смотри. Коробки располагают обычно на стенах, отделяющих помещение о коридора, см на 10-15 ниже уровня потолка. На табурет - и простукивай.
__________________________________ А все от того что мы
Любили ловить ветра
И разбрасывать камни.
лавр
на датчики тоньше идет и в коробе по стене, а не под стяжкой из подъезда, на домофон тоже
думается, что это радио и телефон, кто точно знает - проясните
__________________________________ Если вы живете в доме Л35 - пишите в личку за подробностями.
если бы отгорело, то УЗО сработало бы (посмотрите внимательно ВСЕ автоматы, и те которые в квартире, и те что в щитке на лестничной площадке, на розетки идет отдельный автомат
iwg
это с чего бы оно сработало если фаза отгорела и утечки нет?
следуя данной логике можно подумать, что узо отключается даже при отключении света выключателем (размыкании фазы) =)
__________________________________ Если вы живете в доме Л35 - пишите в личку за подробностями.
процесс отгорания фазы (следствие некачественного соединения) сопровождается перепадами сопротивления в точке отгорания (контакта), УЗО должно срабатывать, отключение света - "объективная реальность данная нам в ощущениях" (И.Кант), таким катаклизмам точки контакта не подвергает
iwg
ну незнаю, у меня розетка недавно оплавилась от мощности, а 30ма узо хоть бы хны
тогда будем считать, что в какой-нибудь распаечной коробке просто отвалился провод (плохая скрутка и т.д.)
__________________________________ Если вы живете в доме Л35 - пишите в личку за подробностями.
если УЗО от муниципалов (ставропольские или т.п.), то они могут (к сожалению сталкивался сам) не выполнять, возложенных на них функций, например у меня одно УЗО любое включение потребителя энергии считало вторжение в зону его ответствеенности, и соответственно пресекало противоправные действия на корню, а второе - работало в режиме максимальной лояльности. в то, что в распаечной коробке отвалился провод, верить очень не хочется, но учитывая в какой стране живем. я бы проверил, но не рекомендовал бы лезть в распаячную коробку самостоятельно (все-таки хотя бы минимальный опыт желателен)
kitti
зависит от способа установки розеток: шлейфом или звездой
но если не работают все розетки, то наверно искать причину нужно или в первой розетке или в распаечной коробке (интересуйтесь и требуйте исправить у тех кто делал вам электрику, им виднее)
__________________________________ Если вы живете в доме Л35 - пишите в личку за подробностями.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах