"Для абонентов, проживающих в многоквартирных жилых домах с индивидуальной планировкой, наряду с письмом-заявкой о заключении договора необходимо направить в территориальное (городское, районное) отделение ЗАО «ЦОПэнерго» следующие документы:
...
- разрешение на присоединение электрической мощности, оформленное в электросетевой организации (если мощность квартиры превышает проектную, а также в случае подключения электрической сети квартиры к вводно-распределительному устройству жилого дома);
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, оформленный в электросетевой организации (в случае подключения электрической сети квартиры к вводно-распределительному устройству жилого дома);
- проект (или однолинейная расчетная схема) электроснабжения абонента, согласованный с ОАО «Мосэнергосбыт» или ЗАО «ЦОПэнерго» в части организации учета электроэнергии и соответствия проектных решений техническим условиям на присоединение мощности к электрическим сетям, с электросетевой организацией и территориальным управлением Ростехнадзора;
- акт допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя, выданный территориальным управлением Ростехнадзора;
..."
Для абонентов, проживающих в многоквартирных жилых домах с индивидуальной планировкой
С индивидуальной. В моем доме - НЕ индивидуальная. Да и вообще, по-моему, в Ко нет таких домов. Хотя уверенным быть не могу... Там еще есть пункт: Для абонентов, проживающих в многоквартирных жилых домах, в т.ч. при смене собственника, при заключении договора энергоснабжения необходимо предоставить документы о праве собственности на занимаемое помещение либо другой документ, подтверждающий право проживания на данной жилой площади.
__________________________________ Делай, что дОлжно, и пусть будет, что будет.
С индивидуальной. В моем доме - НЕ индивидуальная. Да и вообще, по-моему, в Ко нет таких домов.
Я так понимаю серия И-155 приравнивается к таковой. Речь видимо об отсутсвии типого электропроекта. По крайней мере еа сайте СУ155 есть такая сноска:
Цитата:
Обращаем Ваше внимание!
На квартиры и нежилые помещения, реализуемые коммерческим путём, расположенных в сериях: И-155, ИП-46С, И 1723 и домах, разработанных по индивидуальному проекту (монолиты), проектная документация на электроразводку квартир и нежилых помещений проектными организациями при проектировании дома не выполняется и не согласуется. В квартирах присутствует только временный щиток механизации для проведения ремонтно-строительных работ
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, если кто штробил стены под проводку: какая глубина этого "канала", и нужно ли провода убирать в пластмассовую трубку, а уж потом все это дело замазывать штукатуркой????? Если кто делал сам - посоветуйте.....
__________________________________ МАЛЫШ, СО МНОЙ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!!!
До канала можно долго добираться... судя по крепости бетона. Мы не стали. В трубку не убирали, просто проштробили и развели провода с толстой оплёткой и замазали алебастрой, ну потом штукатурка и т.д.
MARINACAT В гофру убирать необязательно.
Для провода 3х2,5 достаточно глубины и ширины 1-1,5 см. Если несколько проводов, то штробу глубже и шире. Т.е. глубоко не надо, главное, чтоб штукатурить не мешало.
Замазать/приморозить алебастром. Уже потом штукатурку по всей стене.
__________________________________ Учу пользоваться Яндексом. Дорого.
По правилам ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Возьмите любой проект, там черным по белому написано, что ВСЯ скрытая проводка (стены и пол) должна быть проложена в гофре!!!
Но это если Вы реализуете именно проект, чтобы потом получить соответствующие бумажки (акт скрытых работ и т.д.).
А в реальности, если в квартире уже с готовой электрикой решили провести доп. точки, то можно и без гофры, ничего страшного не случится, если кабель качественный.
По правилам ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Возьмите любой проект, там черным по белому написано
Ну ладно Вам... нет таких правил, СНиПы писались лет 15 назад, если не ошибаюсь, тогда не было вообще у нас ничего подобного Впрочем, гофра стоит недорого, можно закладывать и в ней - хуже точно не будет. Другой вопрос, что большинство покупающих квартиру себе делает все вообще без проектов, т.к. застройщики/ДЭЗы не дают документов, а если нет совего жилья - то ожидание обходится довольно дорого. И даже если будет необходимость оформления проекта - его сделают правильно. А результаты электроиспытаний не зависят от наличия гофры. По нашим СНиПам можно положить такую проводку, у которой изоляция рассыплется через 3-4 года на любом сгибе - и ничего.
Резюме: если положите в гофре, хуже не будет. Но надо глубже штробить, и если нет специальной машинки - то это смерти подобно Пыль столбом, шум, соседи в форуме обматерят ...
__________________________________ Делай, что дОлжно, и пусть будет, что будет.
По правилам ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Возьмите любой проект, там черным по белому написано
Ну ладно Вам... нет таких правил, СНиПы писались лет 15 назад, если не ошибаюсь, тогда не было вообще у нас ничего подобного Впрочем, гофра стоит недорого, можно закладывать и в ней - хуже точно не будет. Другой вопрос, что большинство покупающих квартиру себе делает все вообще без проектов, т.к. застройщики/ДЭЗы не дают документов, а если нет совего жилья - то ожидание обходится довольно дорого. И даже если будет необходимость оформления проекта - его сделают правильно. А результаты электроиспытаний не зависят от наличия гофры. По нашим СНиПам можно положить такую проводку, у которой изоляция рассыплется через 3-4 года на любом сгибе - и ничего.
Резюме: если положите в гофре, хуже не будет. Но надо глубже штробить, и если нет специальной машинки - то это смерти подобно Пыль столбом, шум, соседи в форуме обматерят ...
Пес с ними со СНиПами... Хотя их вроде никто и не отменял...
И про электроиспытания никто ничего не говорит (от наличия/отсутствия гофры не зависит)...
Я про то, что Акт на скрытые работы оформляется исходя из проекта (цитата: "Выполненные работы соответствуют рабочим чертежам проекта серии...", "При выполнении работ применены материалы:"), в котором четко сказано, что "все в гофре".
А если делаешь не по проекту, то как хочешь, так и клади: хозяин - барин!!
А какие розетки посоветуете? По возрастающей стоимости: 1. Отечественные(беллоруские) порядка 40р 2. Вико(Турция) - порядка 50р.
3.Продакс(Венгрия) порядка 150р. 4. Легранд(типа Франция) - порядка 300р.
Из своего опыта - ставил все. Самые "ранние" Вико -3 года тому, все работает. Себе поставил продакс 2 года том, нареканий нет
А какие розетки посоветуете? 4. Легранд(типа Франция) - порядка 300р.
Ну это Вы хватили, шеф! (с) Колобки
Розетка Legrand со шторками и заземлением стоит 140 р., рамка (одинарная) обходится где-то в 40 р. Двойная розетка - 200 р. Это если брать одну штуку, если берешь на квартиру - то приличные продавцы делают скидку 10-15 процентов. Я второй раз делаю ремонт, всегда брал Legrand - отличное качество, приличный дизайн, легко устанавливается/меняется - и недорого. Особенно если захотите ставить выключатели с подсветкой, или включение света из двух/трех мест - альтернатив почти не будет (только если более дорогие).
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
ser2305 , цитата:
Акт на скрытые работы оформляется исходя из проекта (цитата: "Выполненные работы соответствуют рабочим чертежам проекта серии...", "При выполнении работ применены материалы:"), в котором четко сказано, что "все в гофре"
Оно так. Вот только "строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения" Все документы запросто оформляют и после ремонта, увы.
__________________________________ Делай, что дОлжно, и пусть будет, что будет.
озетка Legrand со шторками и заземлением стоит 140 р., рамка (одинарная) обходится где-то в 40 р. Двойная розетка - 200 р. Это если брать одну штуку, если берешь на квартиру - то приличные продавцы делают скидку 10-15 процентов. Я второй раз делаю ремонт, всегда брал Legrand - отличное качество, приличный дизайн, легко устанавливается/меняется - и недорого.
Вполне может быть. Тем более что с недавних пор в подмосковье рабатает сборочный цех по установочным изделиям легранда.
собенно если захотите ставить выключатели с подсветкой, или включение света из двух/трех мест - альтернатив почти не будет (только если более дорогие).
Здесь не соглашусь - проходные выкл. есть почти у всех.Даже у Вико
Лучшие рекомендации
СНиПы действуют и модернизируются с условиями действительности
А вообще на все эти вопросы есть ПУЭ если что http://www.ruscable.ru/info/pue/2-1.html читайте, если что непонятно помогу разобратся
А вообще видели бы Вы последствия халатности с электрикой, Вы бы 1000 раз перестраховались бы. Незря целый ВНИИКП хлеб свой ест
__________________________________ Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших.
Аристотель
А вообще видели бы Вы последствия халатности с электрикой, Вы бы 1000 раз перестраховались бы. Незря целый ВНИИКП хлеб свой ест
А видели бы Вы последствия автоаварий... Может, запретить всяким "чайникам" за руль садиться? Пусть ездят только профи с двадцатилетним стажем.
Никто тут не сказал "Мне жалко денег на электропроект" - общая проблема в том, что управляющая организация не дает исходной документации для правильного составления электропроекта.
Реально - власти не заинтересованы в том, чтобы новоселы делали все правильно - власти заинтересованы в сборе взяток. Ну вот хотел я согласовать переустройство - и что? В БТИ документов нет, в ДЭЗе нет, у застройщика - нет, в Жилинспекции говорят "получайте свидетельство о праве собственности, тогда будет говорить". Я что - три года ждать должен? Аналогичные проблемы с электропроектом. Кстати, по поводу ПУЭ - тут выше было про неправильную сборку щитка в "муниципальной" квартире. А там все документы оформлены, все в порядке.
__________________________________ Делай, что дОлжно, и пусть будет, что будет.
Подскажите, кто уже сталкивался, я так понимаю по умолчанию в квартиру заведена одна фаза? По крайней мере у меня стоит однофазный блок у входной двери.
При составлении электропроекта нужно сразу закладываться на 3 фазы? Кто знает для однушки в И-155?
Или у кого можно получить такую информацию?
2й день безуспешно пытаюсь дозвониться до гл.инженера ДЕЗа (700-42-60) по поводу справки о выделении мощности. Или хотя бы на словах получить информацию....