Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 06:53 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Valoryn , цитата:
У соседа гдеется УЗО (то что было после стоителей)
Сосед говорит, что меньше 40А (номинала)

Посоветовал ему поменять УЗО на нормальное.
Но почему оно греется то?

Перегружает он его периодически... скорее всего, а может быть и неисправно
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 09:55 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Valoryn , цитата:
У соседа гдеется УЗО (то что было после стоителей)
Сосед говорит, что меньше 40А (номинала)

Посоветовал ему поменять УЗО на нормальное.
Но почему оно греется то?
- я писал как я повесил на 16А УЗО нагрузку с током 36А, оно неделю грелось, потом взорвалось.
Там просто площадь контактных площадок меньше, сопротивление больше в пятне контакта - вот и греется.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Бармалей
старейшина
На форуме:
18 лет 14 дней
Посты: 1009
Откуда: Рудневка 25
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 10:29 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
Глупый вопрос: у нас от щитка помимо фазы и рабочего нуля идет еще 1 провод... Так вот - это защитный проводник? Или ж это заземление?
Видел, что в с/у концы этого же проводника заводятся на муфты водопровода, т.е. как бы система уравнивания потенциалов сделана, только так ли это не понял. И вот еще, если я не ошибаюсь в наших домах сеть с глухозаземленной нейтралью, сл-но применение заземления не эффективно, однако на документации ряда бытовой техники стоит требование заземлить корпус, вопрос - надо ли?

__________________________________
Если ты легко и просто выбил двери головой, значит ты тупой и толстый, а не сильный и крутой.
Тетя Ася - 221-618-389.
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 10:45 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Бармалей , цитата:
Глупый вопрос: у нас от щитка помимо фазы и рабочего нуля идет еще 1 провод... Так вот - это защитный проводник? Или ж это заземление?
Видел, что в с/у концы этого же проводника заводятся на муфты водопровода, т.е. как бы система уравнивания потенциалов сделана, только так ли это не понял. И вот еще, если я не ошибаюсь в наших домах сеть с глухозаземленной нейтралью, сл-но применение заземления не эффективно, однако на документации ряда бытовой техники стоит требование заземлить корпус, вопрос - надо ли?
- насколько я понял, система уравнивания потенциалов в ванной не объединена с защитным проводником PE.
Они соединяются в одной точке где-то в подвале, а не в щитке.
Заземление эффективно всегда. Например есть у тебя УЗО, но нет заземления. Ситуация, пробило прибор на корпус, корпус не заземлен, но утечки чтобы вызвать срабатывания УЗО пока нет. Вот так и стоит себе машинка с потенциалом на корпусе, ждет пока ты до неё дотронешься. Дотронулся, долбануло, сработало УЗО.
Если же корпус заземлен УЗО сработает моментально в момент пробоя на корпус.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Valoryn
старший шаман
На форуме:
18 лет 5 месяцев 23 дня
Посты: 4589
Откуда: Рудневка 17
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 11:03 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Oxidant , цитата:
  Valoryn , цитата:
У соседа гдеется УЗО (то что было после стоителей)
Сосед говорит, что меньше 40А (номинала)

Посоветовал ему поменять УЗО на нормальное.
Но почему оно греется то?
- я писал как я повесил на 16А УЗО нагрузку с током 36А, оно неделю грелось, потом взорвалось.
Там просто площадь контактных площадок меньше, сопротивление больше в пятне контакта - вот и греется.


номинал УЗО = 40А
клянется сосед, что нет там 40А...

__________________________________
Good things come to those who wait
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Бармалей
старейшина
На форуме:
18 лет 14 дней
Посты: 1009
Откуда: Рудневка 25
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 11:07 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
А разве для обеспечения срабатывания защитных аппаратов не предназначен PE проводник??? Ведь его же основная задача увеличить ток замыкания, чтобы сработал автомат. Или же он не подключается на корпус?

__________________________________
Если ты легко и просто выбил двери головой, значит ты тупой и толстый, а не сильный и крутой.
Тетя Ася - 221-618-389.
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Valoryn
старший шаман
На форуме:
18 лет 5 месяцев 23 дня
Посты: 4589
Откуда: Рудневка 17
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 12:55 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Oxidant , цитата:
- насколько я понял, система уравнивания потенциалов в ванной не объединена с защитным проводником PE.


мне показалось, что объединены, т.к. ЖЗ провод с шины в туалете идет на щиток (на РЕ), а на ту самую шину сходятся проводки с ванны, труб...

__________________________________
Good things come to those who wait
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 13:17 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Valoryn , цитата:
  Oxidant , цитата:
- насколько я понял, система уравнивания потенциалов в ванной не объединена с защитным проводником PE.


мне показалось, что объединены, т.к. ЖЗ провод с шины в туалете идет на щиток (на РЕ), а на ту самую шину сходятся проводки с ванны, труб...
- я в сомнениях. Согласно ПУЭ я так и не понял, где они должны объединяться.
- На входе в квартиру?
- На входе в здание?

Я померил разность потенциалов между желто-зеленым проводом в щитке и на шине в ванной. Она очень большая - порядка нескольких вольт вроде. Если бы они были соединены - тогда напряжение было бы равно нулю. Может строители чего-то намудрили, непонятно.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 13:20 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Бармалей , цитата:
А разве для обеспечения срабатывания защитных аппаратов не предназначен PE проводник??? Ведь его же основная задача увеличить ток замыкания, чтобы сработал автомат. Или же он не подключается на корпус?
- не понял вопроса.
PE это и есть защитный ноль, или я ошибаюсь? В простонародье зовется заземлением.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Бармалей
старейшина
На форуме:
18 лет 14 дней
Посты: 1009
Откуда: Рудневка 25
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 13:48 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
Э... в простонародье не знаю как зовется - всегда путался, поскольку то, что положено звать защитным нулевым проводником зовут как угодно, только не так )). Ведь есть понятие заземления, а есть понятие зануления - PE проводник относится ко 2-му варианту. Так вот - что у нас: зануление или заземление?

__________________________________
Если ты легко и просто выбил двери головой, значит ты тупой и толстый, а не сильный и крутой.
Тетя Ася - 221-618-389.
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Black_Snake
помощник друида
На форуме:
18 лет 4 месяца 1 день
Посты: 13085
Пользователь забанен
НАГРАДЫ: 5 (показать)
УГАДАЙКО, медаль (Итог: 1) ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР, медаль (Итог: 1) Лучшая мужская эроаватара (Итог: 1) ЗАГАДАЙКО, медаль (Итог: 1) КОЖУХОВСКИЙ ЗНАТОК, медаль (Итог: 1)
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 14:39 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Бармалей , цитата:
Э... в простонародье не знаю как зовется - всегда путался, поскольку то, что положено звать защитным нулевым проводником зовут как угодно, только не так )). Ведь есть понятие заземления, а есть понятие зануления - PE проводник относится ко 2-му варианту. Так вот - что у нас: зануление или заземление?


защитный нулевой проводник- это как раз зануление.
Занулением наз. присоединение к неоднократно заземленному нулевому проводу питающей сети корпусов и других металлических частей электрооборудования ...

разница в том, что при занулении защитный контакт евророзетки вешается на нулевой провод. либо прямо в розетке, либо, что более правильно в щитке, или в подъезном щитке. Чем оно выше по схеме присоединено, тем надежнее.

А вот PE- это заземление. в наших домах выполнено заземление совершенно однозначно.
заземление- это отдельно существующая схема проводников,
утопленная по периметру здания в землю.
http://www.electric-house.ru/zemlia.htm
Узо кстати контролирует разницу между нулевым и земляным проводом по напряжению(20-40В) и ток в цепи земляного провода(10-30мА) А так же ток цепи фаза ноль (16-40А)

__________________________________
человек не отличающий спам от флуда может быть только техническим администратором(с) жизненная мудрость!
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Valoryn
старший шаман
На форуме:
18 лет 5 месяцев 23 дня
Посты: 4589
Откуда: Рудневка 17
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 14:46 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Black_Snake , цитата:

Узо кстати контролирует разницу между нулевым и земляным проводом по напряжению(20-40В) и ток в цепи земляного провода(10-30мА) А так же ток цепи фаза ноль (16-40А)


имхо, не всякое. В моих УЗО фаза и ноль заведены, соответвенно, разницу между ними сечет (по току). А заземление, как понимаю, место "оттока" этой самой разницы, и в УЗО не приходит.

__________________________________
Good things come to those who wait
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 14:47 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Бармалей , цитата:
Э... в простонародье не знаю как зовется - всегда путался, поскольку то, что положено звать защитным нулевым проводником зовут как угодно, только не так )). Ведь есть понятие заземления, а есть понятие зануления - PE проводник относится ко 2-му варианту. Так вот - что у нас: зануление или заземление?
- про заземление можно забыть, все это скорее зануление.

В квартиру идут 3 провода
1. Фазный проводник (L), фаза, - это рабочий проводник, находящийся под напряжением и питающий потребителя.
2. Нулевой проводник, рабочий ноль (N), или "нейтраль".
3. Нулевой защитный проводник, или "защитное зануление" (РЕ), обеспечивает заземление сети. Его почти всегда по ошибке и называют землей.
Как построена система от генератора до щитка на лестничной клетке и как сделано защитное зануление (TN-C, TN-S, TN-С-S, TT) - честно говоря забивать голову этим не стоит. Главное чтобы цепь "защитного нуля" была толстой и никогда не разрывалась.
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=engineering&uid=63

Нейтраль у трансформатора всегда "глухозаземленная" - а вот идет до дома один PEN-проводник (защитный рабочий и нулевой рабочий проводник) или отдельно PE и N проводники.
У нас в доме скорее всего один из этих 2х вариантов.


ХМ, если стоит такая хрень - то это или TN-S или TN-С-S
http://news.elteh.ru/arh/2004/29/28.php
Вот это действительно было бы круто.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Black_Snake
помощник друида
На форуме:
18 лет 4 месяца 1 день
Посты: 13085
Пользователь забанен
НАГРАДЫ: 5 (показать)
КОЖУХОВСКИЙ ЗНАТОК, медаль (Итог: 1) УГАДАЙКО, медаль (Итог: 1) ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР, медаль (Итог: 1) ЗАГАДАЙКО, медаль (Итог: 1) Лучшая мужская эроаватара (Итог: 1)
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 15:01 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
Однако не согласен, прослеживал шахту в подъезде.
земля собирается в общую шину и идет как минимум до домовой щитовой.
все корпуса сидят именно на земле а не занулены.
что творится в трансформаторной ХЗ.

Для ознакомления бармалею
http://www.ixbt.com/peripheral/ground.html
http://www.ixbt.com/peripheral/ground2.shtml

__________________________________
человек не отличающий спам от флуда может быть только техническим администратором(с) жизненная мудрость!
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 15:05 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Black_Snake , цитата:
А вот PE- это заземление. в наших домах выполнено заземление совершенно однозначно.
- батенька, тут вы в корне не правы.
1. PE - это защитный ноль в случае системы TN-C и TN-S.
2. PE - это защитный ноль (но заземленый) в случае системы TN-С-S. Формально здесь его можно назвать заземлением, но лучше придерживаться общепринятой терминологии "защитное зануление". Имхо.

  Цитата:
Узо кстати контролирует разницу между нулевым и земляным проводом по напряжению(20-40В)
- НЕТ. Узо контролирует разницу тока втекающего и вытекающего. По рабочему проводнику (L) и нейтрали (N). Земляной провод (защитное зануление) в этом процессе не участвует вообще. В принципе для работы УЗО достаточно всего двух проводов - фаза и ноль.

  Цитата:
и ток в цепи земляного провода(10-30мА)
- НЕТ. Объяснение выше. Это дифференциальный ток, то есть РАЗНИЦА втекающего и вытекающего токов.

  Цитата:
А так же ток цепи фаза ноль (16-40А)
- НЕТ. Узо не контролирует этот ток. Это максимальный рабочий ток, который он может пропустить через себя не расплавившись.
Этот ток контролирует автомат (автоматический выключатель) и называется это защита от сверхтоков или защита от КЗ. Поэтому УЗО всегда должно быть защищено автоматом не больше, чем на номинальный ток УЗО.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Valoryn
старший шаман
На форуме:
18 лет 5 месяцев 23 дня
Посты: 4589
Откуда: Рудневка 17
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 15:13 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
ну или ДиффАвтомат = УЗО + автомат в одном флаконе ))

__________________________________
Good things come to those who wait
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Бармалей
старейшина
На форуме:
18 лет 14 дней
Посты: 1009
Откуда: Рудневка 25
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 15:41 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
Oxidant, кажется вы абсолютно правы, по крайней мере это полностью соответсвует курсу по технике безопасности г-на Каралюнца (ну, МЭИшник я ). Вопрос: для чего нужно присоединение шины PE к армированным частям водопровода и пр. (другими словами - зачем нужна дополнительная система выравнивания потенциалов ДСУП и реализована ли она у нас в типовом варианте электрики)? Если это ДСУП, то в теории, к ней желательно будет подключать все приборы, имеющие контакт с водой и человеком (гидромассаж, розетки ванной комнаты и пр.). Или ж на это можно забить? насколько обычно эта система эффективна?

__________________________________
Если ты легко и просто выбил двери головой, значит ты тупой и толстый, а не сильный и крутой.
Тетя Ася - 221-618-389.
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 16:39 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Valoryn , цитата:
ну или ДиффАвтомат = УЗО + автомат в одном флаконе ))
- да-да-да, конечно же... У меня один такой Legrand стоит на эл плиту. Сцуко, перестал на кнопку тест реагировать.

Да, кстати мож кому пригодится простой способ определить подделку под УЗО на рынке. Берете пальчиковую батарейку и загоняете ток на вход или выход одного из проводников - или линию или нейтраль. Электромеханическое (правильное) должно сработать. Электронное - не сработает. Электронное в разы дешевле, бывает их ставят в корпуса брендов и продают под видом электромеханических.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Oxidant
ветеран
На форуме:
18 лет 5 месяцев 24 дня
Посты: 688
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 17:01 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Бармалей , цитата:
Oxidant, кажется вы абсолютно правы, по крайней мере это полностью соответсвует курсу по технике безопасности г-на Каралюнца (ну, МЭИшник я ). Вопрос: для чего нужно присоединение шины PE к армированным частям водопровода и пр. (другими словами - зачем нужна дополнительная система выравнивания потенциалов ДСУП и реализована ли она у нас в типовом варианте электрики)? Если это ДСУП, то в теории, к ней желательно будет подключать все приборы, имеющие контакт с водой и человеком (гидромассаж, розетки ванной комнаты и пр.). Или ж на это можно забить? насколько обычно эта система эффективна?
- а я и не помню уже кто у нас читал.

С системой выравнивания потенциаов, у меня честно говоря каша в голове.
В общем случае это должно быть так:
  Цитата:

В каждой электроустановке здания должна быть выполнена главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:

* защитный проводник (РЕ- или PEN- проводник) питающей линии;
* заземляющий проводник, присоединенный к естественному или искусственному заземлителю; металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
* металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;
* при наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховводы следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;
* система молниезащиты;
* заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется, и отсутствуют ограничения на присоединение цепей функционального заземления к заземляющему устройству защитного заземления.

Соединение указанных проводящих цепей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины.

2.5.2. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте, вблизи вводного устройства электроустановки здания. РЕ- проводник (PEN- проводник) питающей линии должен быть подключен к шине РЕ заземляющего устройства, которая соединяется с главной заземляющей шиной при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости РЕ (PEN) проводника питающей линии. При выполнении главной заземляющей шины как внутри вводного устройства, так и при отдельной установке, ее проводимость должна быть не менее проводимости PEN- проводника питающей линии.

2.5.3. Главная заземляющая должна быть как правило медной. Допускается выполнение главных заземляющих шин из стали. Применение главных заземляющих шин из алюминия не допускается.


расшифровываю на русский что понял я - "главная заземляющая шина" должна располагаться в щитовой на первом этаже, в случае если дом П44Т .
Защитный ноль PE должен быть соединен с "главная заземляющая шина" - опять же на первом этаже только в одном месте.
Соответственно, как я подозревал система выравнивания потенциалов (ванная, трубы) НЕ должна соединяться с защитным нулем (PE) в щитке квартиры, а должна идти отдельным проводом вниз в щитовую.

Соответсвенно ответ на твой вопрос - напрямую шину PE (из щитка) НЕЛЬЗЯ подключать к водопроводу.

Если кто-то так делает в своей квартире - получается петля заземления, по которой может бегать ток. Это не есть гут.

  Цитата:
Если это ДСУП, то в теории, к ней желательно будет подключать все приборы, имеющие контакт с водой и человеком (гидромассаж, розетки ванной комнаты и пр.).
- я бы подключал розетки к PE из щитка, гидромассаж сам корпус ванны на систему выравнивания потенциалов.
И в любом случае на все что стоит в ванной - УЗО 10 мА.


У меня разность потнециалов между PE и стальной ванной вольта 3 вроде. Если сопротивление кожи ~10 ком, то это максимум 0,3 мА - этот ток даже не заметишь.
 Наверх        Вниз 
[ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Бармалей
старейшина
На форуме:
18 лет 14 дней
Посты: 1009
Откуда: Рудневка 25
НАГРАДЫ: Нет
Ссылка: Ссылка на это CообщениеCообщениеПонедельник, 07/08/2006, 20:01 |  [ЦИТАТА ВСЕГО]
  Цитата:
И в любом случае на все что стоит в ванной - УЗО 10 мА.

Не понял - зачем 10 мА то? Почему не 30? Вообче я решил не переделывать щит, а то мороки с этим - shit . Да, кривой, да галимый, но... и хрен бы с ним будет время потом как-нить что-нить переделаю, а сейчас very в влом

__________________________________
Если ты легко и просто выбил двери головой, значит ты тупой и толстый, а не сильный и крутой.
Тетя Ася - 221-618-389.
 Наверх        Вниз 
[ФОТО] [ПРОФИЛЬ] [ОТПРАВИТЬ ЛС] www.KOZHUHOVO.com
ГЛАВНАЯ » СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ » СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ! » Ремонт, строительство » Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Показать сообщения:   

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответ[а/ов] Последнее сообщение
Нет новых сообщений Объявление: ФЛУД и ФЛЕЙМ - счетчики заморожены LordW ФЛУД-Н-ФЛЕЙМ 20 Понедельник, 27/11/2006, 10:21 Посмотреть последнее сообщение
Valoryn
Нет новых сообщений Выделена: [ Опрос ] Перепланировка. ВСЕ вопросы Бу-бу Ремонт, строительство 498 Понедельник, 23/12/2013, 14:01 Посмотреть последнее сообщение
Clot
Нет новых сообщений Выделена: Окна. ВСЕ вопросы Алексей С. Ремонт, строительство 555 Вторник, 26/04/2022, 08:44 Посмотреть последнее сообщение
Стрелка
Нет новых сообщений Выделена: Обои. ВСЕ вопросы Hvost Ремонт, строительство 138 Среда, 30/08/2017, 02:03 Посмотреть последнее сообщение
Mullet
Нет новых сообщений Выделена: Потолки ЛЮБЫЕ. ВСЕ вопросы worker_home Ремонт, строительство 216 Пятница, 03/02/2023, 00:46 Посмотреть последнее сообщение
SnowBear

Начать новую тему   Ответить на тему
Навигация: • ФОРУМЫ КОЖУХОВО ОНЛАЙН
» СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ
»» СОВЕТЫ ОБО ВСЕМ. КАК СОСЕД СОСЕДУ!
»»» Ремонт, строительство
»»»» Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
Часовой пояс: GMT +3:00
Перейти на страницу:
Предыдущая страница
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Следующая страница

Электрика. ВСЕ вопросы (щиток, счетчики, проводка и т.п.)
страница 10 из 36
 


Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ
НовостиФорумФотогалереяИстория районаТелефоны, адресаКарты, схемыОбщественный транспортФайл-архивЛенты новостейКаталог услугРекламаКонтакты
При любом использовании материалов портала КОЖУХОВО ОНЛАЙН (фотографий, текстов новостей и любых других электронных данных)
активная гипертекстовая ссылка на портал обязательна (вид www.KOZHUHOVO.com или КОЖУХОВО ОНЛАЙН). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
COPYRIGHT: 2005 © XMedia, support@kozhuhovo.com, forum engine simple based on phpBB © phpBB Group
Первый независимый общественный районный портал КОЖУХОВО ОНЛАЙН. Работает для Вас с 3 октября 2005 года
Яндекс цитирования